没毛病。
通常就是30kW的电机动力。就是采用不带屏蔽的聚氯乙烯四线电缆即可。它外加(穿)塑料或金属螺旋管(波纹管)也可以的(作为保护用)。
但三芯、用金属波纹管当做屏蔽是误解了此规定。
此规定建议推荐的电缆,需要良好的屏蔽层。如果就是市场常见的稀疏屏蔽电缆,那是骗人的;还得配一条PE线。(这画的,密实的屏蔽用粗虚线,稀疏的用细虚线。)
至于禁用的那个,恐怕谁也不会用。好像也没卖的。每根火线电缆都带屏蔽?有毛病吧?
心里要清楚,高频大电流引起扩散的是交变磁场!铜、铝能有效屏蔽磁场?
固定敷设最最简单的是穿铁管!电气镀锌铁管又便宜又有效!
这些都是指的是变频驱动哦。直流驱动是另一码事儿。
自己琢磨直流输出的电压、电流。
精华帖版主置评:EMC是电磁兼容,所以屏蔽需要既导磁又导电的金属物。这是常识!kdrjl