15楼

展开查看
以下是引用自学习在2020-10-27 14:52:55的发言 >11楼

这么理解吧,如果三台电机有一台功率不一样,那这三台电机的进线柜都得加进线电抗器吗?

以下是引用老兵在2020-10-26 19:57:35的发言 >10楼:啥意思?是原来就有...

引用10楼详细内容:

啥意思?是原来就有三台1000KW的电机共用一台变压器,现在想把一台的电机改成1600KW?

还是原来就有三台变压器带两台1000KW电机及1台1600KW电机?


如果是前者,原来的配置中就应该有进线电抗器吧?


如果是后者,那只改一台变压器就行了,何必要合到一起去呢?

以下是引用自学习在2020-10-25 09:45:59的发言 >9楼:之前是三台容量一样...

引用9楼详细内容:

之前是三台容量一样的,想把其中的一台改了,变压器容量是够的,系统没有谐波处理,所以咨询一下,要加电抗器三台都要加还是只加那台不一样的?

以下是引用aa13123在2020-10-24 12:35:54的发言 >5楼:还是建议分开,100...

引用5楼详细内容:

还是建议分开,1000kw电机用的变压器已经不小了,你这合起来都2600kw,变压器容量就更大了,合起来还得加进线电抗器,单个就不用了。再说这种功率的变压器也都是定制的,不是标准的。个人认为一个没有比两个省多少钱的,以后检修及单个启停都是麻烦的。

整流变压器如果低压侧是单绕组输出供多台直流电机,那么每台电机柜都需要配进线电抗器。

如果整流变压器低压侧绕组是多绕组,每个绕组单独供一台直流电机,电机柜进不需要加电抗器了。