恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-02-18 20:59:16
59楼
译成英文是:Oh My God!
我一般对采购的屏蔽电缆没把握时(管不了采购电缆质量好坏)。现场又有要求时。(住宅环境)
在不好固定敷设时,电机就是四芯屏蔽电缆(不达标也没关系)+金属护套(螺旋波纹管);变频器机柜出口用金属接管套件;电机侧用塑料接口套件(隔离,确保螺纹管没来自电机壳的电流)。屏蔽层机柜侧单端也可以。(因为是四芯,它的电流矢量和几乎为零。)
保证电缆中PE线缆,两端接PE(除漆),可靠回流电机壳的泄漏电流。
现在采购的都是四芯等截面的。PE两端连接比靠屏蔽层PE连接,可靠多了。
请填写推广理由: