DP线在接头接线时,CPU侧过来的应接接头入,去下一设备应接接头出,这样应比较好排查故障,调试时从近到远一个一个拨到ON,查看网络设备通讯状态。很快就会排查出通讯故障点。
没错,虽然中间节点两根电缆没有顺序要求,但是按照这个顺序接排查故障就非常简单了。另外好多安装DP头都没有专用工具,屏蔽线处理不好容易短路,外皮不压死容易断线,用专用工具就方便多了。