 1、离散量报警指的就是数字量的报警,例如:M0.1为True时触发1条报警。

TIA Portal V13 WinCC中如何组态触摸屏的离散量报警
http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/cn/Course.aspx?CourseID=1496

2、第2个问题参考如下链接理解即可

在STEP 7 (TIA Portal) 中对于优化数据存储和标准类型访问要注意些什么?
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/67655611

3、集成连接和非集成连接的介绍

 集成连接
https://cache.industry.siemens.com/dl/dl-media/787/109773787/att_1007177/v6/129806015499/zh-CHS/index.html#treeId=8f6ab2f18297ae504f81bef1a418a04d
非集成连接
https://cache.industry.siemens.com/dl/dl-media/787/109773787/att_1007177/v6/129806015499/zh-CHS/index.html#treeId=d4a34bb658b34e8d1f930d83170fb389
4、变量刷新周期在HMI变量表中选择变量的“属性->设置->采集周期”设置即可,不推荐使用100ms的采集周期,建议使用至少1s以上的采集周期,否则会加大通讯负载影响数据的刷新。