查看西门子专家会议论文集, 里面有一篇转炉控制的文字。 认真阅读了一下, 坐着给从机的转矩限幅, 是用的速度控制器的输出, 而不是 转矩给定。 二者差一个 预控转矩。 我分析, 如果采用转矩, 那么相当于从机也投入预控, 容易形成震荡; 再一个, 系统要求所有电机参数一致。 我们这个系统, 我比较了一下参数, 两个电机很多控制参数不一样。 更致命的是抱闸输出的逻辑, 是两台vector的抱闸释放的OR运算。 这个是硬伤。 有机会, 我把参数设置成一样。 再测试一下。