回复:西门子不同型号的变频器,输出电缆最大长度

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-02-19 14:03:56

62楼

展开查看
以下是引用老兵在2021-02-19 11:34:45的发言 >61楼

"等面积的PE电缆”?您是说PE电缆截面与相电缆截面相同?我记得西家推荐的PE电缆的截是不小于1/2的相电缆截面积啊

以下是引用kdrjl在2021-02-18 21:33:47的发言 >60楼:是这样。我在尝到你...

引用60楼详细内容:

是这样。我在尝到你所说的这样连接的甜头后,现在一直这么做的。非常好。不这么做和这么做不一样。就是等截面的PE电缆。非常关键。

以下是引用yming在2021-02-18 20:59:16的发言 >59楼:我一般对采购的屏蔽...

引用59楼详细内容:

我一般对采购的屏蔽电缆没把握时(管不了采购电缆质量好坏)。现场又有要求时。(住宅环境)

在不好固定敷设时,电机就是四芯屏蔽电缆(不达标也没关系)+金属护套(螺旋波纹管);变频器机柜出口用金属接管套件;电机侧用塑料接口套件(隔离,确保螺纹管没来自电机壳的电流)。屏蔽层机柜侧单端也可以。(因为是四芯,它的电流矢量和几乎为零。)

保证电缆中PE线缆,两端接PE(除漆),可靠回流电机壳的泄漏电流。

现在采购的都是四芯等截面的。PE两端连接比靠屏蔽层PE连接,可靠多了。


以下是引用kdrjl在2021-02-18 19:19:18的发言 >58楼:译成英文是:Oh ...

引用58楼详细内容:

译成英文是:Oh My God!

以下是引用老兵在2021-02-18 18:40:19的发言 >57楼:我的天啊,哈哈哈...

引用57楼详细内容:

我的天啊,哈哈哈哈,笑死我了

以下是引用yming在2021-02-18 17:57:11的发言 >56楼:您知道有个宠物...

引用56楼详细内容:

您知道有个宠物叫“杰瑞”么?


那个现场喜欢养宠物,我就用上它。

以下是引用老兵在2021-02-18 16:29:37的发言 >55楼:实际上,我接触...

引用55楼详细内容:

实际上,我接触的现场,多数用的是“限制使用“级别的。”推荐使用“级别的少之又少。


至于波纹管,我最烦了。我不知它存在的意义在哪?保护?那么软,保护什么?屏蔽?阻抗那么大,屏蔽什么?

是的,选择电机的相线电缆截面与PE的电缆截面相等。只不过我们把颜色区分了,PE电缆就是那种黄绿相间的电缆,截面等同电机供电电缆。


这么做主要是考虑,PE电缆上的电磁噪声是肌肤效应。理论上表面积越大,对噪声强度的吸收越好。不是考虑它的载流量。另外就是电感问题,截面越大,其电感量就越小。有利于抑制电磁噪声高频信号对空间的放射作用。


y版在评论里的发言是对的。


举例,有一次单位生产部的人叫我去看一台出厂调试的风机系统,干扰严重。只要风机一启动,周围其他的设备都被干扰不能正常工作。我到现场一看,风机与变频器连接的电缆没有接EP电缆,他们比较懒,能少接一个线头就少接一个。我告诉他们,PE电缆必须要接。而且必须要直接连接变频器的PE端子和电机的PE端子。生产部的人们不信这个,特不情愿的那种,但还是按照我说的做了。然后就好了。现场无语。此时无声胜有声。我当时得意极了。耳听为虚,眼见为实。这个问题从此不再是问题了。大家都很自觉的去接那颗PE电缆了。


个见。