发布于 2021-02-19 14:22:21
17楼
1、RS485两端的终端电阻始终都是为了通讯差分线路阻抗匹配,阻抗匹配了每个通讯节点都能够获得最佳的信号波形。至于其中的细节,就必须熟悉模拟、数字电子技术基础,差分放大器基础。阻抗跟线路长度、线路电容、频率、节点数有关。
2、终端电阻只在首末端配置,不能配置多个也不能在其他地方配置。因为配置多了会导致RS485芯片驱动能力达不到设计的节点数量。只配置一个终端电阻在高速通讯场合阻抗不匹配信号失真通讯中断。