回复:总线要不要终端电阻,依据什么?

已锁定

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-02-19 14:22:21

17楼

1、RS485两端的终端电阻始终都是为了通讯差分线路阻抗匹配,阻抗匹配了每个通讯节点都能够获得最佳的信号波形。至于其中的细节,就必须熟悉模拟、数字电子技术基础,差分放大器基础。阻抗跟线路长度、线路电容、频率、节点数有关。
2、终端电阻只在首末端配置,不能配置多个也不能在其他地方配置。因为配置多了会导致RS485芯片驱动能力达不到设计的节点数量。只配置一个终端电阻在高速通讯场合阻抗不匹配信号失真通讯中断。
3、至于要不要配终端电阻?线材合格短距离低速节点少施工合理完全可以不需要,比如300米1.0通讯线线8个节点9600波特率内完全不需要。如果把波特率提升到187.5K就算加终端电阻也会被坑死。所以,要不要配终端电阻,最简单的就是看通讯波形失真度不超过5%完全不要终端电阻。