是的,选择电机的相线电缆截面与PE的电缆截面相等。只不过我们把颜色区分了,PE电缆就是那种黄绿相间的电缆,截面等同电机供电电缆。
这么做主要是考虑,PE电缆上的电磁噪声是肌肤效应。理论上表面积越大,对噪声强度的吸收越好。不是考虑它的载流量。另外就是电感问题,截面越大,其电感量就越小。有利于抑制电磁噪声高频信号对空间的放射作用。
y版在评论里的发言是对的。
举例,有一次单位生产部的人叫我去看一台出厂调试的风机系统,干扰严重。只要风机一启动,周围其他的设备都被干扰不能正常工作。我到现场一看,风机与变频器连接的电缆没有接EP电缆,他们比较懒,能少接一个线头就少接一个。我告诉他们,PE电缆必须要接。而且必须要直接连接变频器的PE端子和电机的PE端子。生产部的人们不信这个,特不情愿的那种,但还是按照我说的做了。然后就好了。现场无语。此时无声胜有声。我当时得意极了。耳听为虚,眼见为实。这个问题从此不再是问题了。大家都很自觉的去接那颗PE电缆了。
个见。
我大概明白问题所在了。
我的使用环境,35mm^2以上是绝大多数,因而我遵循了相线截面积1/2的规则。这个我还是在masterdriver时代的记忆。
看来,还有 16mm^2-35mm^2及<16mm^2两个规范。这个以前还真没注意。
谢谢K版Y版(拱手)