以下是引用WWCWWC在2021-02-19 16:32:52的发言 >7楼

DP 通讯的接线非常重要,不要小看仅仅是2条红、绿色的dp电缆线。

很多人很习惯的把dp电缆的金属屏蔽层,因为怕麻烦而直接剪掉,这就给通讯故障埋下了“祸根”。

关于终端电阻开关如何设置,实际上是有规律的,如果是一个dp插头上有2根dp电缆,那么,设置为OFF,如果是一根dp电缆的设置为ON。

建议终端电阻为OFF的dp插头,直接用短导线焊接,开关拆掉终端电阻设置手柄。

DP总线连接器规范接线后将终端电阻设置手柄拆除,是防止误操作的有效方法。