规划好DP线的路径,尽量CPU在一端,从站在另一端。我们公司有两套系统都是改造的时候,图方便,从CPU又出来一根DP线,导致CPU在总线的中间位置,查故障的时候有点麻烦。

查DP线故障的话,最笨和最稳妥的方法就是测量电阻。因为中间的终端电阻都在OFF上,只有最远端的在ON上,如果线路是通的,在最近端应该可以测量到220欧的电阻,如果测量不到,就是中间断线了。可以由近至远,逐个排除。