回复:s7-1200和Excel可以链接数据吗,

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23144
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-02-20 18:46:18

20楼

展开查看
以下是引用威师爷在2021-02-20 17:38:21的发言 >19楼

今天按照Y版的帖子做了一下练习

1,1200启动WEB服务器。

2,1200里面建立变量表,WEB服务器调用该变量表。

3,通过WEB浏览器输入1200的IP进行变量表的监控,测试成功,可以监控到变量表的数据变化。

4,建立EXCEL文件,按照Y版的例子把WEB浏览器的PLC网址在EXCEL调用,也实现了在EXCEL的数据读取。(最小时间1分钟)

到此为止感觉也的确可以做一些事情的。例如对要求不高的场合进行数据监控,可以采用这个简单的方法。

以下是引用yming在2021-02-18 16:14:02的发言 >5楼:楼上的,用不到那么...

引用5楼详细内容:

楼上的,用不到那么麻烦哦。

可以直接打开EXCEL,获得1200的预先做好的数据的。

最简单的方法是:

用表格的形式将数据集成到1200的WEB服务器中。

然后打开EXCEL,做一个链接。然后根据需要,每分钟自动更新一次。

《EXCEL是个好工具》-万泉河

往下翻 13楼,我给出了例子。


是吧?好玩吧?

如果PLC有空间,也能在PLC中,做成Trace数据块,作为WEB客户端的EXCEL一次读回来“历史数据”。

然后捕捉记录,然后做成历史趋势曲线。然后。。。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?