西门子200smart模拟量信号故障排查

1969

0

2021-02-20 18:52:40

我们有一个项目,已经正常生产了几个月,突然有一天,客户打电话说发现一个电机电流突然变得很小,75KW电机,正常开机生产时,120多的,今天变成2、3十了,我让客户去看软启动设备的面板显示电流多少,面板电流显示120多,是正常的,客户继续开机,启动其他设备,又发现有设备出面类似的现象,当把生产线所有设备开启来后,我通过观察发现,只要是软启动的设备电流都是偏小,如果是电流互感器加电流变送器的,就都是正常的。之后,我让客户把所有的设备先关掉,我用万用表测PLC模拟量模块的模拟输入通道 ,用的是4-20ma的信号,测量发现,模拟量信号大于4ma,在8-9ma之间,把模拟量的线拆掉,电流显示0,一接上,发现电流跟开机时一样,这样发现设备关掉后,软启动设备提供的模拟量信号仍然是跟开机时一样。所有软启动都是这个现象,怀疑软启动有问题,但是所有的软启动同时出现这个问题觉得很奇怪,为了不影响客户生产,公司决定先更换一个软启动试试,于是从公司带一个软启动赶到项目现场,3下5除2,把软启动更换后,送电试机,发现还是一样的,这证明了不是软启动的问题。这下可把我难住了,到底什么原因呢,软启动开机一切都正常,就是提供过来的电流信号不正常。后来我想到了接地线,又去查接地线,又问机修又问电工,昨天有没有动了什么地方,跟接地有关的,问来问去,查来查去,也都没有问题。又卡住了,这到底是什么凝难杂症啊。没办法了,我又去给系统供电的配电房去看,那边的地线也去查个究竟,还是没有解决这个问题。想来想去,在厂房里转来转去,最后,我发现厂区外面有挖土机在施工,而配电房的线就是从这边拉过去的,然后我就到外面去看个究竟,发现拉到配电房去的电缆线,有一根被弄破了,幸好   破的不是火线,而是零线,要是火线破了,肯定会被电了,也就早就知道线破了,现在破的是零线,所以没有什么反应,没人知道,我拿电工胶布把破的零线包好,再回中控室去看,发现没开机时显示的电流变为0了,让客户开机测试,又都正常了,这个问题还真是头一次遇到。