博途V14如何编辑KTP700的人机界面,想要制作PLC IO点的监控,是选用图形后,选择动画--外观--动态颜色和闪烁--选择变量么?那个多个位是为什么只能选0,我想要高电平显示为绿色,低电平显示为灰色
提问者:手机用户20170925446277
1、变量类型如果是BOOL类型的参考:在屏中组态(圆形)指示灯http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/hmi/comfortpanel/q7_configuration/faq105_configuration_circlar_indicator.html
2、变量类型如果是字或者字节,可以选择单个位