恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-02-20 23:39:02
2楼
哦。CU310-2的是单(机)传(动)的控制器。它自有一个HTL(TTL)的编码器接口;
但传动系统不见得仅用一个编码器的。可以是即接有表征速度的编码器,又接入表征位置的(绝对)编码器。编码器可以接在电机轴,也可以(同时)采样在最终控制对象轴。
CU310-2只是集成了一个SMC30。(所以它比CU320-2贵一千多。)
编码器有多种形式和不同的接口。如果编码器本身就包含适配模块,就可以直接用专用网线(带供电的)连接到CU Drive_CLiQ接口;否则,就需要使用SMC10/20/30/40信号适配模块转换成Drive_CLiQ信号。
已有内置的SMC30接口,为啥不用?如果愿意不用,当然可以了。
注意!不要用普通水晶头哦,CU的那几个Drive_CLiQ“网口”背面是有供电针的。
yming版主:
就是说,机柜安装式的S120单传,也是可以是直接使用控制器上的码盘接口的,原以为柜机式的有什么特殊原因,不能直接把码盘接到控制器上!
请填写推广理由:
分享
只看
楼主