现场反映此保护功能现在有,但是如果泥浆泵正在运行,顶驱掉电会导致泥浆泵停止,需要把控制逻辑更改一下,在顶驱断电时不能影响泥浆泵的运行状态。

 

1,泥浆泵与顶驱IBOP互锁信号检查

查看原理图,IBOP信号经司钻房控制箱接入到钻井控制系统。


实际接线和图纸有出入,但顶驱IBOP信号确实已经接入到钻井控制系统。

 

2,顶驱IBOP联锁信号的获取

打开顶驱司钻房操作箱,查找IBOP联锁信号的接线,查得此信号是由顶驱控制PLC输出到继电器,然后再给到钻井控制系统。


3,原因分析与解决

此PLC输出回路很有可能在突然断电的情况下有个高电平信号,导致钻井控制PLC收到,误以为是IBOP的关闭状态,所以致使泥浆泵停车。解决此问题的办法很简单,只需要把顶驱到钻井控制系统的联锁信号从原来的PLC输出信号,更改为IBOP的操作旋钮信号即可。也就是在顶驱操作箱柜门的IBOP旋钮开关上加一组常开点,然后把IBOP的互锁信号接到这组常开点上即可。


4,测试

经测,可以满足使用需求。