恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-02-21 09:55:56
69楼
你说这种情况我深有体会,我在承德一个矿调试西门子M440变频器,变频器是132KW,驱动110KW的电机,用的西门子300PLC,当时自学习完成以后,进行PLC控制时,一启动PLC报故障了,当时怎么查也找不到问题,最后我发现,从面板启动变频器时,变频器的模拟量输入口有90多伏的虚电压,当时变频器不带电机转就没有问题,当时我也蒙了,最后我让他们把电机盖打开发现,我用的3*95+1*70的电缆,相线都接了,就是地线没接,我问他们为什么不接,他们说以前都是不接的,我让他们接上,变频器这头直接接到PE端,这样再试没问题了,虚电压也没有了,但是PLC被干坏了一个
有很多时候,书上或者技术文件上怎么写的?看完以后都会将信将疑。到底是不是这样呢?心存疑惑。此时最需要的就是自己动手做一个模拟的实验或者测试,加以验证和确认。
再举例,铁氧体磁环在变频器系统上的应用。我曾多次的测试和实践。它对抑制变频器对周边的放射干扰和传导干扰共模信号,有明显的作用。但是,我们老板不信,总是抱怨我们用铁氧体磁环与传动系统是增加了成本。有用吗?每次都要加?台台都要加?在一次现场,国产的整流回馈单元,干扰老板的手机自己乱来了。没人管情况下无故操作。把制造商叫到现场处理,我们看到,他带来了在家准备好的滤波器。就是铁氧体磁环绕制的电感线圈,串入传动系统后,干扰没。眼见为实后,老板拿着几个现场存留的磁环告诉我们,把这个也随设备发用户吧。现场可能用得着。我们此时偷笑。
许多事情,只有亲历了,才会印象深刻。实践是检验真理的标准。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主