yming版主:
就是说,机柜安装式的S120单传,也是可以是直接使用控制器上的码盘接口的,原以为柜机式的有什么特殊原因,不能直接把码盘接到控制器上!
大功率柜机早先都使用CU320-2吧。因为PM都是组合的。
可能是 使用CU310-2是为配合PM240-2,那个接口是标准的,插上就行。
用CU320-2也不是不行,只是要多配个CUA接到PM240-2(也要一千多,),就有些不对了。
CU310-2仅集成常用于速度控制的SMC30,但速度控制CU240-2就已经不错了。用CU310-2恐怕很多是伺服控制,这时SMC30不见得是用户应用要求。用CU上面的Drive CLiQ 接口就有任意编码器选择了。