至于,初始很大的励磁电流。

估计是 输入电机铭牌时就有误,电机类型不同,额定电流参数不同。

变频器励磁是根据你的快速调试输入电额定电流粗算,静态辨识测出定子绕组阻值,(欧姆定律)算出起始励磁电压。然后再根据设置,补偿一部分低速段电压的。

静态辨识测出来的包括了电缆阻值。

你不是普通异步电机,就要选你那个类型的电机。

通电静态调试时,还必须输入电机实际温度。

不要小看励磁电压大几伏,电流差多了。


静态辨识时,UVW每一相的电阻、电感都有实测值。你可以看看是否对称,是否正确。

断电后,就没了,只剩下电机等效模型中的 合成等效电阻、电感了。