  曾经在维修一套运行近10年的dp系统,虽然很多台套从站设备上的dp插头有闪断现象的频繁出现,我考虑再三,也是突然想到,既然这些终端电阻开关,已经没有需要调整的可能,那么,何必直接焊接相当于拆除这个终端电阻开关?直接焊接意味着减少终端电阻开关因可能的氧化,造成的接触性问题。

实际操作,因为这个开关的极间距离短,我是直接用焊锡直接堆焊的,不需要导线。

这样处理,基本排除了通讯电缆接触性问题,系统稳定性提高了。