回复:关于S7-1500(CPU1515-2PN) 连接S120 实现运动控制问题求助?

已锁定

风起云

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    712
  • 精华

    120
  • 被关注

    59

论坛等级:至圣

注册时间:2013-03-26

白金 白金 如何晋级?

发布于 2021-02-23 11:09:32

1楼

这篇文档是2015年发布的,当时的PLC和驱动器固件版本都比现在低,可以作为参考其步骤但不要拘泥于此,以实际使用的TIA和驱动器为准。按正确步骤设置、能选中的都是允许的。105报文是可以用的。

S7-1500也能实现常用的运动控制功能,但凸轮和插补功能还得使用1500T. 另外,1500T比1500能够支持的运动控制轴数量更多。