回复:在WinCC中调用 STEP 7 Symbols的方法。

shine

  • 帖子

    8803
  • 精华

    39
  • 被关注

    157

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2003-05-04 19:15:06

0楼

将已有的WinCC项目集成到STEP 7项目中

1。将一个操作员站加入到STEP 7项目中,项目的名称改为已有的WinCC项目的名称。
2。现在需要在STEP 7项目路径中删除随新建OS而生成的WinCC项目。例如,项目路径:D:\siemens\Step7\S7proj\Step7_Integration\wincproj\'Name of OS'.
3。现在可用项目复制器中的菜单选项“另存为”,”将已有的WinCC项目存储到STEP 7项目路径中去。在开始菜单里通过“Start > SIMATIC > WinCC > Tools”可启动项目复制器。
注意事项:
通过将已有的WinCC项目集成到STEP 7项目中,就可以用打包工具来将WinCC项目归档。

有关信息也可在WinCC信息系统中的条目:“将WinCC集成到STEP 7”中找到。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC WinCC / Panel

共有32566条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。