安装下列WinCC组件:

SIMAT IC 设备驱动程序
项目管理器
AS-OS 工程包
这些组件存在于WinCC安装光盘中。
安装后在STEP 7中可以添加入一个WinCC操作站。(项目-》 右键-》inser t new objec t-》os)。
打开该os站就可以直接调用STEP7的Symbo ls了。

将已有的WinCC项目集成到STEP 7项目中

1。将一个操作员站加入到STEP 7项目中,项目的名称改为已有的WinCC项目的名称。
2。现在需要在STEP 7项目路径中删除随新建OS而生成的WinCC项目。例如,项目路径:D:\si emens\ Step7\ S7proj \Step7 _Integ ration \wincp roj\'N ame of OS'.
3。现在可用项目复制器中的菜单选项“另存为”,”将已有的WinCC项目存储到STEP 7项目路径中去。在开始菜单里通过“Start > SIMAT IC > WinCC > Tools”可启动项目复制器。
注意事项:
通过将已有的WinCC项目集成到STEP 7项目中,就可以用打包工具来将WinCC项目归档。

有关信息也可在WinCC信息系统中的条目:“将WinCC集成到STEP 7”中找到。