从要求上看,是需要SIL3的继电器做隔离。
有两个方向的产品可以考虑
一个是使用标准的安全继电器,推荐3SK11111AB30,但需要将输入,反馈部分短接。3NO+1NC
另一个是使用安全继电器的拓展模块,推荐3SK12111BB40,相当于安全的中间继电器,4NO+1NC
两个办法成本上差不多。请填写推广理由: