在MM440中,采用什么方法,可以实现回馈电网方式的制动?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37132
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2003-05-04 21:56:39

0楼

如果采用MM440作为控制单元,对电机进行四象限运行。当需要45kW以上功率100%制动时,采用能耗制动的方式,显然是不合适的方案。那么,采用工程型的变频器,如:6SE70系列产品肯定技术上是没有问题的。但是价格要比较高。如果能采用MM440实现上述方案,会达到性/价比很高的目的。
事实证明,MM440可以实现回馈电网制动方式的功能,但是,需要自己做一些工作,它不能直接使用。原因就是MM440的设计者,至今没有拿出能实现回馈制动的配套单元。变频器如果只考虑电动运行功能,太不完美了。希望能在不久的将来,看到MM440更多功能的配套选件推出市场。