原则就是如果需要判断一个操作数的0->1变化,或者1->0变化就需要使用边沿检测功能。而如果直接使用状态就能实现功能则无需使用边沿检测。
例如您图1中I4.0,因为此操作数为常闭触点,所以如果直接使用状态则会一直复位输出,只有去捕捉0->1的变化才是工件通过光栅,光电开关重新由0->1的一个过程。