PLC网线用屏蔽线?屏蔽线还要接地?你们现场干扰得多糟糕?
一般用普通网线,独立走金属线管是最好的防干扰措施了,比屏蔽网线好多了。
如果是超高速(1G/10G/100G)网络?走光纤不更香么?
以太网线是典型的RS485差分通讯线,在交换机上单侧接地就可以了。两侧接地且PLC网口屏蔽罩与地相连的话,这会把各个PLC上的接地电流在整个系统中乱串,有可能烧掉PLC模拟量、通讯部分电路,得不偿失。尤其是西门子的PLC网口,你敢全部两端接地后如果任意PLC等电位没处理好他就敢烧你灰头土脸。