1楼

不可以这样做!

旋转编码器的电机抱闸要在励磁结束后才可以打开。不是ON信号控制的。

停止也是: 停住 - 抱闸 -去使能。

要测量延时,仔细设置延时参数。

绝对编码器的不是你配置的。是自动配置的。


这个抱闸只能在电机轴不转的情况下使用。旋转轴抱闸操作,很快就坏了。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?