以下是引用zbhdm在2021-02-27 19:04:39的发言 >7楼

首先说明一下,我没有在实际的项目中用过的。但是实训过200smartPLC与V20进行过modbus-RTU通讯。个人感觉是:

P2014[0]变频器接收数据时间。这个参数最好是在设备调试的时候,将其设置为0,如果不设置为0,V20总是报F72的错误,即为讨厌。在设备调试结束后,再将其恢复。

P2014[0]在Cn011中默认是100ms(在Cn010中默认是500ms),也就是变频器在100ms内,未能接收到PLC的信息,就会报F72故障(貌似这个含义,因为通讯底层的东东,我一窍不通)。如果按照默认进行设置,变频器仍会出现F72的错误,我的理解是可以加长这个时间。设置为零,有些不妥的。


大神帮我解答一下我的贴子:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1683362&b_id=4&r_id=1683372#tr_1683372


以下是引用zbhdm在2021-02-27 13:42:33的发言 >5楼:注意V20的P2014参...

引用5楼详细内容:

注意V20的P2014参数,

调试完毕一定要修改回来,千万不要设置成0ms,

否则通讯线路断线,变频器不停车!

确实如你描述,我在调试初期确实遇到F72报警,将P2014设置为0后,报警不再出现。我还以为这样的设置可以规避V20的F72报警。出现这样的报警主要原因还是我在调试过程中,需要对程序做稍微一些的修改,对变频器其它参数等设置问题,所以,难免会引起F72报警。