回复:s7300 组态

已锁定

zbhdm

  • 帖子

    2112
  • 精华

    2
  • 被关注

    18

论坛等级:至圣

注册时间:2007-05-30

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-02-28 13:20:39

2楼


实际的硬件可以左起电源模块(可有可无),cpu314、SM331、cp343-1 Lean。

进入step7(博图我不会),新建项目,双击硬件,进入硬件组态编辑画面,拖入导轨,第一槽放入电源模块,第二槽放入cpu314(注意订货号和版本号),第三槽空,第四槽放入SM331(注意订货号),第五槽放入cp343-1 Lean(注意订货号和版本号),点击“保存编译”,完毕。