回复:故障处理程序%X 和 techErrorTag赋值处理的问题

总裁兼首席技术官

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    146
  • 精华

    1
  • 被关注

    5

论坛等级:侠客

注册时间:2016-07-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-02-28 14:04:25

1楼

1、这些代表位的间接寻址,建议参考如下资料:

http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-1200_plc_easy_plus/07-Program/03-instruction/03-Address/02-Slice.html

2、比如第一列代表含义:如果modeControlInterface.errorID[#temp_i]=#VERTICAL_NO_REF,则

statTechErrorID[#temp_i].%X0=1,如果不满足,则statTechErrorID[#temp_i].%X0=0

3、这是通过FOR语句中的计数器#temp_i实现的,其变化范围为1到16

4、这是进行位运算的表达式,比如1 or 2 其结果为3, 1 or 3 其结果也为3