1、是不是":="指令写成A.X0:=B=C就表示当B=C时,A的X0=1?

是的!

对于数据类型没有具体要求,A可以是byte,B可以是word;相信你学到这种表达式后,会经常使用,这个很方便。

如果实在不理解,可以自己通过仿真,按照类似的表达式进行实验。

2、statTechErrorID[1]的值为16#0000_0000_0000_0001、statTechErrorID[2]的值为16#0000_0000_0000_0010、其他statTechErrorID里面的值都是0,那么techErrorTag里面的值是多少呀?

结果是3。