恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-03-01 15:51:13
4楼
建议楼主也可以从这个方面去理解LOGO!的主从通信模式:
主从通信模式的本质是S7通信,这也契合了二楼大佬说的,一个LOGO做主站和一个LOGO从站做通信就会消耗掉主站的一条S7通信资源;
主从通信是一种特殊的S7通信,在这种通信模式下,LOGO主站是客户端,但是限制了此客户端只能访问从站的特定区域,具体就是DI/DQ/AI/AQ,具体是通过NI/NAI/NQ/NAQ网络功能块实现;
作为主站的LOGO需要运行程序,也就是做主站不影响其他程序或者通信的运行;
作为从站的LOGO需要切换到从站模式,并且指定主站IP地址,而切换到从站模式的LOGO不会运行其中的程序(如果有的话),可以认为是一个运行空程序的且指定了唯一客户端的S7服务器。
除非特殊情况,不建议LOGO!使用S7 TCP 主从(IO扩展)方式。
很推荐用户采用 智能站的 S7 TCP数据交换区方式。
为什么呢?
因为这样可以有效划分功能区。且有功能扩展的余地。
例如:
1、供水及水源,压力、主阀的开闭、排污等等。
2、各浇灌系统有时间控制、温湿度控制等等,但不可避免的要参考供水主阀,压力状态。
3、管道保温、它要参考各局部的环境温度。
4、总体控制,通过S7 TCP与IOT2040通讯,远程。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主