现有一项目,CPU414-2带15台SEW伺服电机(DP从站)+3个IM153从站;从主站到最终一个从站,总距离约一百八十米。通讯速度只能调到187.5K,然后在距主站60M左右加一个中继;通讯速度只能上到500K;在1.5M的通讯速率上总有两三个SEW伺服电机从站有问题;
按照PROFIBUS-DP相关资料,本系统上1.5M通讯速率根本不用配置中继的啊!请各位高手帮忙分析一下问题可能出在哪里?