恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-03-02 10:29:55
14楼
还用实际的硬件测试一下吧,应该是不会计数的
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1675141&b_id=50&s_id=76&num=2#anch 实际项目出现问题才测试的。我习惯程序框架:输入全局映射、故障程序、手动程序、自动程序、输出映射。手动的操作BOOL直接HMI控制。在非手动下,在手动联锁内复位手动BOOL。 一直理解的HMI通讯不会中断PLC的扫描,所以未在输出时也做手自动联锁。这次程序带了6个轴,FB284,然后带两组温控模块,扫描周期有点长,20MS+,导致1周期的输出直接触发了电磁阀,气缸动作了1个扫描周期。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主