立即输入指令: 在该立即指令执行时,该指令获取物理输入值,但不更新过程映像寄存器。立即触点不会等待 PLC 扫描周期进行更新,而是会立即更新。
立即输出指令: 该立即输出指令执行时,指令会将新值写入物理输出和相应的过程映像寄存器单元。
CTU指令:每次加计数 CU 输入从 OFF 转换为 ON 时,CTU 加计数指令就会从当前值开始加计数。
上面内容来自于帮助文件内容。
可能PLC扫描周期和脉冲比较接近,使用立即输出指令后,Q的输出映像区的刷新跟不上立即输出指令的变化,捕捉不到从OFF到ON的变化。