回复:关于PLC226的问题

车66

  • 帖子

    20
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2005-06-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-09-16 22:58:57

0楼

你是不是错把24V端子 当220V接了,如果是那肯定会烧毁PLC内部电源部分,我曾修过电源部分烧毁的PLC.如果仔细检查内部电源部分就可排除故障.不会烧坏其它部分.
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

过程仪表

共有3115条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。