输入信号和扫描比较接近的时候,由于两者之间是异步的,它们之间正好达到计数条件的情况会减少很多。就好像你要同一站内换乘两条地铁线路。一条线路是4分钟,一条线路是3分钟。那么只能每12分钟才有一台车你可以在这个站下车了马上就上上另一条线的车,一秒钟都不用等。(大概就是这个意思)
你知道扫描是不可能等的。错过了扫描就等于没有。要等下一次了。所以,计数器会少很多。如果愿意等,那么,输入影像区可以让信号等待一个扫描周期,也就是你将在换乘的站内等待一趟车的间隔时间(最多3分钟),那么你绝对能够搭上车。
准确的原理就是这样了。
至于你程序上计数器的实际逻辑问题,就只是好比是地铁开门第一刻冲上车还是开门最后一刻冲上车的逻辑。总的来说都是计数逻辑的on条件成立和off条件成立,两种条件依次成立,计数器才增加一。