恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-03-03 16:53:17
6楼
G120C的BOP调试挺简单的,进入快速调试界面,恢复出厂,一溜烟往下走,只要电机好,优化是很快的,我观察过P1900=0时的电机电流略大,P1900=2通过后电流偏小,同时感觉电机的噪音也不一样大。
P1900 = 0,没有自动辨识;
P1900 = 2;简单应用,只做静态辨识。只启动一次;
P1900 = 1;专家应用,动静态辨识都做。要启动两次完成。
简单应用,P96 = 1
专家应用,P96 = 0
好像是,我有点记不住那个参数。
请填写推广理由: