DP 通讯的接线非常重要,不要小看仅仅是2条红、绿色的dp电缆线。

很多人很习惯的把dp电缆的金属屏蔽层,因为怕麻烦而直接剪掉,这就给通讯故障埋下了“祸根”。

关于终端电阻开关如何设置,实际上是有规律的,如果是一个dp插头上有2根dp电缆,那么,设置为OFF,如果是一根dp电缆的设置为ON。

建议终端电阻为OFF的dp插头,直接用短导线焊接,开关拆掉终端电阻设置手柄。

现在很多接线的人根本不知道屏蔽线是干啥的,也不知道以什么标准来接线,就导致通讯很多问题。

遇到问题检查线路,先消除不规范的接线,再就是更换DP线和DP头,非西门子的DP线和DP头最容易出现莫名其妙的通讯问题