以下是引用野路子在2021-03-02 10:29:55的发言 >14楼

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1675141&b_id=50&s_id=76&num=2#anch  实际项目出现问题才测试的。我习惯程序框架:输入全局映射、故障程序、手动程序、自动程序、输出映射。手动的操作BOOL直接HMI控制。在非手动下,在手动联锁内复位手动BOOL。  一直理解的HMI通讯不会中断PLC的扫描,所以未在输出时也做手自动联锁。这次程序带了6个轴,FB284,然后带两组温控模块,扫描周期有点长,20MS+,导致1周期的输出直接触发了电磁阀,气缸动作了1个扫描周期。

以下是引用Zane在2021-03-01 22:25:04的发言 >13楼:还用实际的硬件测试...

引用13楼详细内容:

还用实际的硬件测试一下吧,应该是不会计数的

你的链接说的例子肯定是编程的问题,正确的逻辑程序是不会因为扫描周期长短而产生不同的结果的。


而,本楼开始的例子 ,不知楼主手否经过实机的测试?还就是仿真得出的结论?

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download