BiCo功能的使用:
通常,控制命令的链路都是一条。有时的特殊需要,命令来自多方向,这时就需要使用自由功能块:或门、与门把多路合并到一路。
实现方法:将链路断开:例如将端子6(P0706=99开放其BiCo功能,注:先要开放,否则在有些参数的选择中没有这个参数:722.5)。然后对自由功能块编程,(建议先画出要实现的电路图,定义每个电路的输入输出参数号),编程后,选择优先计算的层(P2801、P2802)最后使能P2800=1。
注:可以使用DriveMonitor软件来调试,使用BOP编程太麻烦了。