回复:探讨下 ,触摸屏手动按钮按下,程序计数会触发么

已锁定

野路子

  • 帖子

    9
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2018-05-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-03-04 09:29:23

16楼

展开查看
以下是引用Zane在2021-03-04 00:31:47的发言 >15楼

你的链接说的例子肯定是编程的问题,正确的逻辑程序是不会因为扫描周期长短而产生不同的结果的。


而,本楼开始的例子 ,不知楼主手否经过实机的测试?还就是仿真得出的结论?

以下是引用野路子在2021-03-02 10:29:55的发言 >14楼:http://www.ad.sieme...

引用14楼详细内容:

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1675141&b_id=50&s_id=76&num=2#anch  实际项目出现问题才测试的。我习惯程序框架:输入全局映射、故障程序、手动程序、自动程序、输出映射。手动的操作BOOL直接HMI控制。在非手动下,在手动联锁内复位手动BOOL。  一直理解的HMI通讯不会中断PLC的扫描,所以未在输出时也做手自动联锁。这次程序带了6个轴,FB284,然后带两组温控模块,扫描周期有点长,20MS+,导致1周期的输出直接触发了电磁阀,气缸动作了1个扫描周期。

以下是引用Zane在2021-03-01 22:25:04的发言 >13楼:还用实际的硬件测试...

引用13楼详细内容:

还用实际的硬件测试一下吧,应该是不会计数的

刚刚用实物测试了,S7-1211C\KTP900。1MS的扫描周期和一个中间加FOR循环隔断67MS的扫描周期的程序。1MS扫描周期的基本很难自加,需连续按下才行。长扫描周期的基本每次都可以累加。由于我输出点位接的是电磁阀,20MS的单周期输出在电磁阀的启动响应范围内,所以电池阀会动作

67MS扫描周期测试.rar

1MS扫描周期.rar