以下是引用duxiaokang20201993在2021-03-04 09:03:18的发言 >1楼

用“心跳”来检测通信的状态:比如200SMART一侧以固定的频率给1200这边发脉冲信号,1200这边用一个定时器检测该信号,当该信号超过设定的时长仍未接收到时,触发报警输出信号,输出信号可以在HMI上显示出来。

这个我以前用过,但是有没有系统检测的就是不用自己编写程序的