关键的问题我觉得还是风机,电容的质量可靠,十几年一直用着可能也没有问题,
S120给出风机时间的报警,估计就是跟电容的寿命相对应的,这种问题在维护的方面,只要可以正常启动一般不会在意,
其实可以启动的时候观察一下,风机的启动是否很快速,如果慢腾腾的那就肯定是电容的问题了。
是的,没有错。
简单实用的判断就是看风机的启动过程,如果是快速达到额定转速了的,移相电容器电容下降的可能性小。
这个轴承检测我刚刚看了,相对麻烦一些,可能还需要做几个专用工具来拆卸风机风叶之类的,找机会“听听”风机运行的声音,测测电流,再次感谢。
做事是怕认真的,对一个控制器的冷却风机都这样对待了,还有什么问题愁的?