以下是引用北雪雪纷飞在2021-03-05 11:26:59的发言 >13楼

关键的问题我觉得还是风机,电容的质量可靠,十几年一直用着可能也没有问题,

S120给出风机时间的报警,估计就是跟电容的寿命相对应的,这种问题在维护的方面,只要可以正常启动一般不会在意,

其实可以启动的时候观察一下,风机的启动是否很快速,如果慢腾腾的那就肯定是电容的问题了。

以下是引用WWCWWC在2021-03-05 11:19:41的发言 >10楼:感谢北侠:上午看了...

引用10楼详细内容:

感谢北侠:

上午看了你的贴子,我不安定了。马上到现场拍了一些照片:

我司大致有西门子S120变频器的电源模块冷却风机(单相风机220V)规格:

和S120变频器冷却风机(单相220V ac)电容器规格:

这2种电容器规格。

上面清楚描述使用时间周期,看来我早应该需要订购该电容器了


是的,没有错。

简单实用的判断就是看风机的启动过程,如果是快速达到额定转速了的,移相电容器电容下降的可能性小。

这个轴承检测我刚刚看了,相对麻烦一些,可能还需要做几个专用工具来拆卸风机风叶之类的,找机会“听听”风机运行的声音,测测电流,再次感谢。

做事是怕认真的,对一个控制器的冷却风机都这样对待了,还有什么问题愁的?