以下是引用ETD在2021-03-05 22:39:31的发言 >17楼

楼主实践精神可嘉,你原贴中增加手自动互锁后应该解决了问题。

我也遇到过类似的事情,系统处于自运行中,手自动状态也做了互锁,无人员触碰的情况下电磁阀居然偶发性执行HMI手动按钮的操作,有兴趣的可以猜猜原因。

我这个问题现在是结果了,HMI通信能打断OB1,需要更改程序框架,手动触发只是一个现象。
你说的这个情况,如果没有通信层的触发手动BOOL,你又做互锁了,自动程序如果没有触发输出,软件层我想不出问题。请分享下你的心得,谢谢