恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-03-06 22:18:25
21楼
我这个问题现在是结果了,HMI通信能打断OB1,需要更改程序框架,手动触发只是一个现象。
你说的这个情况,如果没有通信层的触发手动BOOL,你又做互锁了,自动程序如果没有触发输出,软件层我想不出问题。请分享下你的心得,谢谢
原因是没有做自动时复位HMI手动操作,虽然HMI按钮做了按下置位,释放复位,但是按钮有时会失效出现"卡住"不执行释放复位,这时自动信号由于干扰短暂off了,系统默认为手动,就会执行HMI手动操作。。
解决办法,一个是切自动复位手动操作,另外一个就是手自动信号分开,做成两个独立的信号点。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主