不要想了,还是老老实实去买CP1613吧。

原来我用三维力控作过,而且没有用西门子推荐的
“400H系统以太网使用MAC地址走ISO协议”,直接用IP地址
使用TCP/IP和SimaticNet(SoftNet IE S7)与400H连接的。
也没有使用S7-RedConnact。
通讯速度感觉竟然比CP1613还快(看起来很厉害吧)。
但是在CPU进行热备切换时,问题来了。
上位机会出现约2-5秒的假死现象(最初以为真死机了呢)

为了系统安全,最终还是老老实实的买了2块CP1613,
不过S7-RedConnact都是经销商给免费解决的。

不过西门子不知道怎么想的。
GE,AB,ABB,Schneider全部都是使用普通计算机网卡来和PLC通讯的。
也没有听说过任何的不稳定现象。

唉,额外花了2万多银子,老板心疼死了。
不过我作报价时就包含了CP1613。
谁让用户有钱呢,能用得起400H,就用的起CP1613