设备原有s7-400 414-3 PN/DP 订货号414-3em06-0ab0 v6.0出现故障,新购414-3em07-0ab0 v7.0一块。打开工程 ,在硬件组态中完成替换(replace object),CPU无任何故障报警,上位机(wicc工程)报警。设备无法开动。但是换回旧CPU(3em06,已维修好),没有出现该报警,设备正常运行。再换回到新CPU,故障依旧。请问什么原因,怎么解决?