回复:Starter 提示“control priority could not be assumed! Drive is a

已锁定

Stevensun

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    20
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2020-03-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-03-08 15:30:37

7楼

展开查看
以下是引用yming在2021-03-05 20:12:49的发言 >4楼

永磁同步电机。有编码器么?用的是电机模块?还是功率模块?

以下是引用Stevensun在2021-03-05 17:03:00的发言 >2楼:系统具体配置您指哪...

引用2楼详细内容:

系统具体配置您指哪方面呢?

硬件的话是S120+CU320 DP+ 1FK7的电机,软件还真不好说,都是通过参数控制的,我只是需要看一下通过starter是否电机能够正常运转,目前参数还无法传递。在测试过程中就是提示这个问题

以下是引用yming在2021-03-05 16:00:04的发言 >1楼:不清楚你的系统具体...

引用1楼详细内容:

不清楚你的系统具体配置。

没法判断。

电机:1FK7032-2AK71-1RH0

CUA32:6SL3040-0PA01-0AA0

再加S120,S120连接了3个CUA32,每个CUA32连接了1台电机

我们是有编码器的电机,电机外面铭牌写着Encoder:AM20DQI P 56